本源文秘网为您提供优质参考范文! 思想汇报 党建材料 疫情防控 自查报告 谈话记录 扫黑除恶
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 >

浅谈输电线路导线避雷线液压连接方法的培训

时间:2022-12-02 12:20:37 来源:网友投稿

摘要:介绍了导线与避雷线的连接是架空输电线路工程的主要隐蔽工程之一,它直接关系到架空输电线路的质量和今后的安全运行;介绍了导线与避雷线液压连接的工艺及要求,分析与总结了主要施工工艺及操作中的注意事项;根据自己在培训压接操作中总结的点滴经验,阐述了目前国内广泛应用的液压连接方法操作过程中的几个关键问题,并提出了防范措施。

关键词:导线避雷线液压连接;中心线;防范措施;培训力度

作者简介:陈宗华(1958-),男,福建福州人,福建省电力有限公司培训中心,高级培训师。(福建 福州 350009)

中图分类号:TM726 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2013)08-0218-03

目前,国内架空电力线路施工中,导线与避雷线的连接一般采用钳压、液压和爆压三种方法。因导线截面和操作方式不同而不同,其中以液压连接使用较多。导线与避雷线的连接是架线工程中的主要分项工作之一,也是架空线路施工中的主要隐蔽工程,它直接关系到架空线路的质量和今后的安全稳定运行。长期以来,全国各地时有发生因导线压接质量问题,而影响了架空线路安全运行的情况。如何消除这个隐患,引起了大家的极大关注。究其原因大概有以下几个方面:部分现场施工人员对压接操作过程中几个关键的施工工艺技术没有掌握到位,造成压接缺陷;部分基层施工单位对压接质量的检查、监督的规范管理不够到位。鉴于以上问题,笔者根据在长期培训压接操作中总结的点滴经验,谈谈目前国内广泛应用的液压连接方法操作过程中的几个关键问题,并提出了相应的防范措施。

一、液压连接前的清洗、划印、割线和穿管

液压连接的主要工序是:清洗导线避雷线和压接管、划印、割线和穿管,最后施压和检查。

1.清洗压接管和导线避雷线

清洗压接管、导线避雷线的方法和要求如下:

第一,首先用汽油清洗接续管及耐张线夹内壁的油垢,并清除管内壁锌疤和焊渣。然后用塑料袋封装或置于清洁处以免受污。

第二,用棉纱擦去镀锌钢绞线液压部分的泥土,如有油垢则用汽油清洗干净,其清洗长度不少于穿管长度的1.5倍,且不得再涂电力脂及润滑剂。

第三,对钢芯铝绞线,用汽油清除其表面油垢,清洗长度为:先套入铝管的一根不短于铝管套入部位,另一根不短于半管长的1.5倍;对防腐钢芯铝绞线,则首先用棉纱蘸汽油擦净导线表面的油垢,然后割断铝股,露出钢芯,再用汽油洗净钢芯上的防腐剂。

第四,导线清洗干净后,在被压接的导线上涂一层801电力脂,并用细钢丝刷子沿线轴方向擦刷。对已运行的旧导线则应先用钢丝刷子刷掉导线表面灰黑色物质,待露出银白色铝质后再涂801电力脂。

笔者认为清洗工作很重要。现场部分压接人员没有认真清洗压接管和导线,线路投运后压接处电阻增大,用红外线测温仪监测,可见温度明显升高,由此导致的发热放电,将给电网的安全运行留下隐患,这是在培训时要加以强调的。

2.钢绞线(避雷线)划印和穿管

(1)液压钢绞线(避雷线)直线接续管前,按图1(a)所示,自O点量1/2接续管长,在钢绞线上用红铅笔作标记A点,然后按图1(b)所示,将两钢绞线对头穿入接续管内,管口应与钢绞线上的标记A点重合,使两线端恰好处于接续管中央。划印要认真,这点要引起重视。在国内,因避雷线两线端不在接续管中央、移位造成避雷线脱线的,也发生过几起,培训时进行重点强调,使学员加深印象。